1. 서론
건축물에 결로가 발생하면 곰팡이가 생육하기 쉽다. 곰팡이는 실로 많은 종류가 있으며 
건조상태를 좋아하는 곰팡이나 습윤상태를 좋아하는 곰팡이도 있다.
곰팡이의 생육에는 수분이 필요하며 일반적으로 습기있는 환경을 좋아한다.
결로가 생기면 곰팡이가 발생하고 곰팡이가 발생되면 이것을 먹이로 하여 진드기가 생기는 
순환을 일으킨다. 곰팡이로 오염될 경우 의류나 침구류의 천의 열화나 오염을 초래하며, 
알레르기성 질환의 알레르렌으로서 주목되며, 실내에 증식된 곰팡이는 사람의 활동이나 청소에서 
확산되고, 공기오염의 원인이되어 천식이나 아토피, 비염등의 원인이 된다고 밝혀졌다. 
이러한 주거생활에 악영향을 미치는 결로를 방지하기 위하여 서술한다.
2. 건축물의 결로현상
  1)결로는 실내의 수증기가 온도가 낮은 벽면이나 창유리에 접촉되었을 때 온도가 낮은벽
     면이나 창유리에 접촉되었을 때 온도가 낮은 면의 포화 수증기에 포화되지 않고 물방
     울이 되어 부착되는 현상이다.
  2)결로는 공기중의 수증기에 의해서 발생되는 일종의 습윤 상태를 말한다.
  3)결로가 생기면 불투습성의 재료표면에 물방울이 맺히며 흡수성 물질에는 습기가 차서  
     곰팡이류, 각종균의 번식으로 인한 장식의 손상 및 불쾌한 냄새가 일게되고 변형에 의
     해 건물재료와 구조체에 해를 끼치게 된다.
  4)결로는 현대 건물의 설계, 냉난방, 환기 및 건물의 사용방법, 건축물의 용도 등에 의해 
     영향을 받는다.
  5)한여름에 차가운 쥬스를 마시려고 하면 유리컵에 물방울이 붙어있는 현상이나 겨울에 
   목욕을 하고 나와서 탈의장의 거울이 흐려져 거울을 사용할 수 없었던 경험등 이런게   
    결로현상이다.
3.결로의 원인
  1)오늘날의 대류식 난방방식에서 주택의 고기밀, 고단열을 목적으로 환기 횟수룰 낮추는  
     방안은 결로를 증가시키는 결과를 초래하였다.
  2)특히 주거용 건물의 공동주택이나 Slab주택에서 결로가 심하다.
  3)주거용 내부의 결로발생은 겨울철에 심하며 그원인은 온방에 따른 실내외의 높은 온도
     차에 있다.
  4)온도차에 의해 벽표면 온도가 실내공기의 노점온도보다 낮게 되면 결로가 발생되며 이
     러한 현상은 벽체 내부에서도 발생한다.
  5)결로가 발생하는 원인
     ①실내외의 온도차
       ▪ 결로는 실내에서 온도가 가장 낮은 표면, 예를 들어 창문이나 냉수파이프등의 표 
          면에 제일먼저 발생한다.
       ▪ 창문의 웃인방과 같은 cold bridge ①가 발생하는 부위에서 일어나므로 단열 취약
          부위를 쉽게 알 수 있다.
         ▪ 중량구조는 경량구조보다 열적용량이 크므로 열적 반응이 늦다.
       ▪ 예를 들어 조적벽이나 콘크리트바닥은 가열시 온도상승이 느리며 가열도중에 결
          로가 발생될 수도 있다.
  ②실내습기의 과다발생
       ▪ 주택의 내부공기중에 포함되어 있는 대부분의 습기는 거주자 및 그들의 활동으
          로부터 발생한다.
       ▪ 일반가정에서는 일상적인 호흡, 조리, 세탁등의 활동을 인해 하루 약 12kg의 습  
          기가 발생한다
       ▪ 연도 장치가 없는 등유 난로는 많은 수증기를 발생하여 결로의 위험을 증가시키
         며 부엌과 욕실에서 발생하는 습기는 다른실로 빠르게 확산되어 멀리 떨어진 곳에서 
         까지 결로가 생기게 되는 원인이 된다.
       ▪ 주거내 편리해진 시설과 사회관습의 변화로 목욕, 세면, 세탁과 같은 습기발생의
         요인들이 점차 늘고 있다.
       ▪ 세탁물의 실내건조, 환기구가 없는 탈수기에 의한 건조 등은 역시 실내습기 발생
         원인이 되었다.
  ③생활습관에 의한 환기부족
       ▪ 주거용 건물은 야간에 사람이 주로 거주하므로 대다수의 주거 활동이 야간에 창 
          문이 닫힌상태에서 행해진다.
       ▪ 주간에는 방범상의 이유나 구조체의 열손실을 막기 위해 창문은 대개 닫혀있다.
       ▪ 이와같이 생활습관에 따른 건축물은 환기부족으로 인한 결로의 원인이 되고있다.